我目前正设计一个轧机系统。里面需要用到PID调节器。不过PID调节是通过变频器来实现的。
由于需要扎带直接的同步,所以我在两个轧机之间设置了一个角度传感器,用它来做PID反馈调节。系统要求进行手动和自动切换,也就是需要在投入PID和取消PID之间切换。结果每次切换时,变频器都保留了PID的上一时间的输出值。最后,我实在PLC中将PID的输出值复位掉的。
系统通过变频器来读写PID的参数,非常方便。