这种电机没转,电流已达到额定电流的情况是不正常。按说是有什么机械卡阻才会这样。
做“电机调试、识别”之前,应该修改电机电缆长度参数为150米的实际值,然后做电机调试。再做电机识别(加电),同时观察各相的绕组参数是否正常(对照电机手册)。
风机的起动转矩是比较小的,不起动就有问题。尤其是达到了额定电流。