发布于 2010-10-25 08:23:59
12楼
急停的方式有多种。要根据综合考虑保证人身安全和设备安全。同时还要考虑尽量减少产品损失(尤其是生产线上的多台联动系统)。
OFF2对变频器来讲是安全的,对于切断电机动力也是迅速的、可靠的。通过接触器切断变频器的输出,正如K侠所述:实际上是非常有害的。
对于MM440之类含有最小电压控制器的变频器,变频器前端安装接触器,切断变频器的输入电源,也不是绝对不可。但对变频器来讲是有害的,经常使用容易损坏变频器!
多台联动系统在急停时,要求在3秒之内机械受控、按斜率完全停住。这时也常常使用OFF3。
OFF2的停机是不受控的,一般要附加其他动能的机械制动,才可完成迅速制动。这也是防止电源失电,出现人身伤害、设备事故的重要手段。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?