回复:PID输出超过设定值,无法回到设定值,如何调节。

LTJHRB

  • 帖子

    201
  • 精华

    0
  • 被关注

    29

论坛等级:侠圣

注册时间:2009-10-20

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-10-25 10:25:07

7楼

按照:a.确定比例增益P
  确定比例增益P 时,首先去掉PID的积分项和微分项,一般是令Ti=0、Td=0(具体见PID的参数设定说明),使PID为纯比例调节。输入设定为系统允许的最大值的60%~70%,由0逐渐加大比例增益P,直至系统出现振荡;再反过来,从此时的比例增益P逐渐减小,直至系统振荡消失,记录此时的比例增益P,设定PID的比例增益P为当前值的60%~70%。比例增益P调试完成。
  b.确定积分时间常数Ti
  比例增益P确定后,设定一个较大的积分时间常数Ti的初值,然后逐渐减小Ti,直至系统出现振荡,之后在反过来,逐渐加大Ti,直至系统振荡消失。记录此时的Ti,设定PID的积分时间常数Ti为当前值的150%~180%。积分时间常数Ti调试完成。
  c.确定微分时间常数Td
  积分时间常数Td一般不用设定,为0即可。若要设定,与确定 P和Ti的方法相同,取不振荡时的30%。
  d.系统空载、带载联调,再对PID参数进行微调,直至满足要求。