#pragma code("msrtcli.dll")
#pragma code()
DWORD alarmsum;
LPCMN_ERROR errorsum;
MSRTGetMsgActual(&alarmsum,errorsum);
if (GetTagBit("AutoPrintAlarm")==1 && alarmsum>0)
RPTJobPrint(PrintJobName);
以上代码是截取于“WINCC的声音报警”帖子内容的一部分(稍做改动)。
意思是消息队列中只要有报警,就启动打印作业。
全局动作的触发条件改为周期性时间触发,比如2s。
代码未试过,但好像有点问题,就是当某个报警正在发生时,alarmsum>0也成立,而不是报警刚到达/离开时。