quote:以下是引用801在2010-10-25 06:03:06的发言:
通常,控制一个气缸,在执行M指令时,同时读入禁止和进给保持,待气缸到位感应到开关信号后,读入禁止和进给保持复位,如果有2个以上的气缸同时工作,则在PLC里需要做位置记忆,只有2个气缸都到位了,读入禁止和进给保持才能复位!在加工程序里也可以读当前开关位置,如果没有检测到开关,停在当前。
N0 L1:
N1 IF $A_DBB[0]==0 GOTOB L1
如果要读I8.4这个点是怎么写的呢?14516里的参数怎么改,?需要PLC程序吗?现在只需要读入禁止和进给保持两张功能生效,是怎么把参数写入14516里去的,是00000110还是01100000,但两个参数都试了,好像都可以。加工程序里可以读PLC输入点吗,是怎么用的,现在是两个汽缸都到位后才可以执行下一步,如果任何一个没有检测到开关,停在当前,快速输入已经用完了。