quote:以下是引用yming在2010-10-25 08:23:59的发言:
急停的方式有多种。要根据综合考虑保证人身安全和设备安全。同时还要考虑尽量减少产品损失(尤其是生产线上的多台联动系统)。
OFF2对变频器来讲是安全的,对于切断电机动力也是迅速的、可靠的。通过接触器切断变频器的输出,正如K侠所述:实际上是非常有害的。
对于MM440之类含有最小电压控制器的变频器,变频器前端安装接触器,切断变频器的输入电源,也不是绝对不可。但对变频器来讲是有害的,经常使用容易损坏变频器!
多台联动系统在急停时,要求在3秒之内机械受控、按斜率完全停住。这时也常常使用OFF3。
OFF2的停机是不受控的,一般要附加其他动能的机械制动,才可完成迅速制动。这也是防止电源失电,出现人身伤害、设备事故的重要手段。
客观来说,OFF2的安全等级是符合安全生产标准的。但是,我们的设备需要对客户的人身安全负责,一定要做到万无一失。一旦出事,我们不可能以变频器的编程手册为由而认为我们的设计是正确无误的。
因此,我希望是在输出上加接触器(设备特殊)。急停按钮才能真正起到急停的效果。但是,对于功率较大的变频器而言,此种急停不仅会造成变频器的损坏,而且会产生新的安全隐患。所以,我一直想找出一种绝对安全的急停方式,即使对变频器有一定得负面影响。