回复:关于变频器的急停设置

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23148
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2010-10-25 19:16:00

16楼

你以为变频器的输出是“交流”哪?
经过整流、滤波,它已经是六百多伏的直流电压。输出相当是4-16kHz的斩波。输出回路采用交流接触器,触头那点间隙,就会像电焊一样起弧不断。直到变频器发现输出异常,报警OFF2切断输出脉冲为止。这种情况只要出现一次,按规范,这个接触器就要换触头。这就是为什么变频器输出不加装接触器(包括其他电器的原因)
非要输出装接触器,也得选用直流用的接触器。
而且,变频器输出串接电器后,还带来一系列头痛的EMC干扰问题。
因此,可靠的安全制动还是采用电磁释放的机械抱闸,或压缩空气的气动抱闸(工厂断电,气压不会立刻没有。)。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6821条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。