你所说的这些接地方式都是指:低压配电系统(380V/220V)。
在城市范围很少会遇到TT配电系统,它不是工业企业供电方式,这是郊区农村常用的低压供电方式。为了满足农用机井、潜水泵等等的使用(泵房也得有220照明使用),随机性很强,往往距离又很远。一根四芯橡胶护套线就能达到供电目的。
对于单独厂房的TT方式的供电,可以单独做一总接地PE系统,而不是各设备外壳独自接地。这样就和中性线N无关。只要本厂房内的所有设备都是一致这样做(别有的设备外壳往中性线N上接就行),没什么影响。
在TT这种配电方式下,通常会遇到带有漏电保护断路器。当使用变频器时要更换整定300mA的漏电分断。
此外,电机外壳至MM440变频器PE的线一定要接,通过其Y电容构成泄漏电流的回路。
对于“低、高压线路雷击时,配变可能发生正、逆变换过电压”问题不在TT配电方式,而在于电力变压器的连接组别。通常6-10kV线路都是采用中性点不接地(只有三根线)的供电方式。因此,6-10kV的变压器都采用Dyn11型连接组的变压器,不会产生这个问题。只有那种变压器高低压侧都是星接的才会。
因此,你说的这个问题,只会在没有自己电力变压器,借用农村变压器的小型工厂中才会遇到。