发布于 2010-10-26 00:23:38
4楼
我在这种供电方式下也使用过MM4系列变频器。
农村电工一定会要求你安装零序漏电保护断路器的。
要点是:
1、变频器一定要和电机距离越近越好。
2、设备、电控、电机等安装在机架上自成等电势体;
3、机架独立接地。
4、设备只使用三相电源,不使用中性线。设备的220V照明、辅助供电等等,另外一路电源供电(单独的配电箱、漏电防护和接过来的PE),和本设备无关。
在这种场合经常遇到的是F0003(电压过低)。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?