9楼

quote:以下是引用qqls96在2010-10-25 14:00:02的发言:
终端电阻选择OFF,可以测试8、3号针与2个A、2个B要通,选择ON,测试8、3号针与A1、B1要通,与A2、B2不通,且A1、B1间为220欧,A1、B1到6、5号针都是390欧,这个插头基本就是好的。
最好的办法还是直接和好使的插头互换确认。

学习了