回复:在PLC中如何实现设备运行时间的显示。

HUANGZE75

  • 帖子

    12836
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2010-10-26 08:54:25

1楼

参考这个帖子,主题:设备累计运行时间编程

自动化设备累计运行时间,对于设备保养及维修有一定的参考作用,可以使用以下方法做,各有优缺点供参考。

1用二个S_ODT时间继电器,做一个标准时间脉冲,用多个带断电保持S_CU加计数器的BCD码输出字,作为对,秒,分,小时,累计多少小时计数,累计时间可以做可以根据需要做很大,注意计数器BCD码计的数不不超过999,所以需要使用多个计数器,计时精度可以做的很高。

2使用硬件组态内,在CPU属性内时钟储存器,使用选择的脉冲变量作为标准时间脉冲,其他和1使用相同。

3使用系统功能块SFC2,SFC3,SFC4做,其中SFC 2 "SET_RTM"设置运行时间定时器,SFC 3 "CTRL_RTM"启动和停止运行时间定时器,使用SFC 4 "READ_RTM"读取运行时间 定时器,计时最大为32767小时,即使用比较指令如果计时时间超过32767时,自动将"SET_RTM"设置运行时间定时器时间内赋为0.当然也可以使用手动按钮将"SET_RTM"设置运行时间定时器时间赋为0。SFC 3 "CTRL_RTM"启动和停止运行时间定时器需要在相应管脚赋一个启动停止计时器bool变量,和一个字节变量来作为计时器编号。使用系统功能块做累计时间简单,不占用系统内计数器和计时器资源,在FB块内做,使用局域变量,可多次调用很方便,但计数时间精度为小时,且计数最大值为32767小时。