回复:PID输出超过设定值,无法回到设定值,如何调节。

猪也有理想

  • 帖子

    126
  • 精华

    1
  • 被关注

    5

论坛等级:游侠

注册时间:2005-08-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-10-26 08:55:48

11楼

1、调节阀动作是否很快?
2、水泵不变频的吧?

如果泵是200方,正常使用时是120方,那么可以在启动的时候给定一个初始的开度,比如60%。让启动流量稳定在设定值的附近,对于你的PID控制创造了一个良好的初始条件,然后再去修改参数就比较准确了。
另外一点,调节阀的开度与流量的对应曲线,要查看相关阀门的资料。进口阀门都会根据阀门前后压力、流量出具一个对照图,调节阀的选型是要查看阀门前后的压力,管径等综合参数进行选择的。所以,有可能,你的阀门选型存在问题。
还有一点,使用调节阀控制流量,是很多年前变频器不常用时的控制方案了,一个是精度不够高,第二是浪费能源。这么大的水量,耗能啊。
花开堪折直须折,莫待无花空折枝......