发布于 2010-10-26 10:02:17

11楼

这里有个动力接地和仪表接地的问题,MCC等动力设备可以从一次电源的PE上接出。但plc和仪表柜等弱电设备的接地需要甲方提供接地点,没有可自行制作仪表接地。动力接地的阻值要求小于等于4欧,仪表接地的阻值要求小于等于1欧(大概是这样,阻值要求肯定不一样)。另外,动力柜和plc、仪表柜不能并柜。