CALL "TIME_TCK"
RET_VAL:=MD20

A M 1.1
FP M 1.2
JCN m1
L MD 20
T MD 24
m1: A M 1.1
FN M 1.3
JCN m2
L MD 20
T MD 28

L MD 28
L MD 24
-D
T MD 32

m2: BE

上例为M1.1为1的时间,时间值存到MD32中,单位毫秒,根据你的CPU类型决定精度,如S7-300为10ms,S7-400为1ms.SFC64本身为CPU的系统时间,在早期的应用中可以用于计时器。