回复:软启动器与PLC的怪事

HUANGZE75

  • 帖子

    12836
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2010-10-26 12:52:29

2楼

可能是软启动器的输入负载能力有限,不能同时带继电器线圈和软启动器负载,继电器或软启动器启动瞬间的对功率要求最高,保持后功率就低很多,所以就造成楼主说的问题,建议不使用继电器线圈和软启动器的启动输入信号并联,用软启动器的运行输出端子来控制继电器线圈就没有什么问题了。