回复:wincc报警控件中最多只能查看到999条记录?

qzcq

  • 帖子

    793
  • 精华

    4
  • 被关注

    29

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-11-03

白金 白金 如何晋级?

发布于 2010-10-26 16:29:27

3楼

由于性能上的原因显示被限制在1000条。这给人以归档中仅有1000条消息的假象,但它并不会影响归档中的实际消息数。通常情况下,显示最后的1000条消息。

然而,这仅适用于单站模式,在条目ID 26330600中有 WinCC 报警控件的详细性能数据。可以在 Wincc 信息系统下的 "Performance Data > Alarm Logging"获得详细描述。

补救措施:
通过特别的选择,可以访问归档中旧的消息。最好就是作些选择,使归档中不能有超过1000条的消息。

实例:
建立了一个3000条消息的归档,并将系统分成4个部分。

为系统的每个部分设置相关消息类别。
将已组态的各个消息分配给不同的类别。
依据类别来创建带有选择的消息窗口。
现在,如果消息的数目没有超过1000个,那么在归档视窗中可以看到系统的某部分的全部消息。