电缆故障引发BW500不能校秤

已锁定

星人

  • 帖子

    496
  • 精华

    0
  • 被关注

    26

论坛等级:侠士

注册时间:2006-10-30

普通 普通 如何晋级?

电缆故障引发BW500不能校秤

2712

7

2010-10-26 16:42:44

客户用MSI更换原有皮带秤后,将RBSS速度传感器接入BW500后校秤时报错:最大速度超出。后到现场检查所有设备均安装无误。后查看P018发现皮带速度为1.6m/s,而实际为0.4m/s,在查看P918的数值在10-15000间变化,说明速度信号不对,初步判断为干扰或电缆问题引起(电缆长约80m,但中间有接头),但客户说此电缆在原来秤上的编码器也是用该条电缆,将原来的编码器接入后各数据正常,于是很迷惑,客户说RBSS是坏的,可我相信西门子新的东西怎么会是坏的呢?!
最后要求客户将BW500移到现场接线,一切正常,后只好要求客户重放新电缆连接。
我不解的是这是为什么编码器能用,而RBSS的接近开关就不能用这个电缆了呢?编码器OMRON的,电压12V,每转600脉冲啊,请指点。