发布于 2010-10-26 17:24:47
1楼
我觉得你可以在中断组织块中做,计时程序写在中断块中,如OB35
1.将中断块的执行时间设置为1000ms(OB35默认的100ms也行),定义一个时间累积变量,如MD0和1个触发条件中间变量如M10.1
2.然后当你M10.0为1时,M10.1接通,并用M10.1锁住M10.0(中间串个复位信号)
3.当M10.1接通后,MD0+1后MOVE给MDO,MD0即为你的报警时间累积(时间单位为中断块执行时间),当按复位后自动将MD0清0
4.在WINCC中做相应时间转换处理后显示