现在在做一个项目,发现一个奇怪的问题,315315-2PN/DP(315-2EH13-0AB0)后面带了7个AI模块SM331(331-1KF01-0AB0),通电后SF报错,CPU直接死机网络灯不亮,并且5V绿灯都熄灭了,RUN或者STOP无反应,而取下一个AI模块剩6个的时候完全正常,取下的模块确认可以正常使用(更换试了的),昨天发现连换成其他模块(DI、DO)都会报错啊!而连CP通讯模块(视频中最右侧模块)时不会报错!先问到这吧,看看有人遇到没?
p.s.硬件组态无误.
我上传了现象视频到优酷,大家看看:http://v.youku.com/v_show/id_XMjE4MzIyMjI4.html