回复:关于IM151-7的两个问题??

假设

  • 帖子

    1087
  • 精华

    1
  • 被关注

    30

论坛等级:侠圣

注册时间:2009-06-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-10-27 08:56:58

2楼

quote:以下是引用假设在2010-10-21 11:21:02的发言:
1、在IM151-7的Blocks中一般要插入那些OB块?作什么用?
2、下图中的BUS LENGTH有2个选择,<=1M 和 >1M 指的是什么?该如何选择?
点击此处查看附件

下载的时候只下载了OB1,程序没什么问题,就从现场回来了,遵义回徐州,到徐州客户就打电话说,长时间停电后IM151-7CPU不能自动运行,必须把CPU的DC24V的电断掉再上电或者开关拨到STOP再拨到RUN状态才行,跟同事讨论一下就怀疑少加OB块了!后来问技术支持也是这样说的!
赶紧告知客户添加上,过几天再打电话问客户,就说再没发现这样的故障发生!
呵呵,解决了!