回复:315-2PN/DP同时带7个AI模块SM331时报SF错?

小灿灿

  • 帖子

    537
  • 精华

    2
  • 被关注

    28

论坛等级:侠士

注册时间:2009-12-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-10-27 19:14:40

6楼

quote:以下是引用大众迈腾在2010-10-26 23:44:20的发言:
你可以看看7个模块消耗的电路总数是不是超过了CPU提供的最大电流值

CPU提供的最大电流值?!我在CPU技术数据里面没有找到相关信息啊 ,只有个什么:
技术数据
电压、电流
电源(额定值) 直流24 V
• 允许的范围 20.4 V 到28.8 V
电流消耗(空载运行) 100 mA
接通电流 通常为2.5 A
I2t 最小为1 A2s
电源线外部保险丝熔断(建议) 最小2 A
功率损耗 通常为3.5 W
在安装规范中提到了:“安装在机架上的模块的累积功耗在S7-300 背板总线上不得超过1.2 A”,而我看了下SM 331(331-1KF01-0AB0)的最大电流消耗才90mA,7个也就最多630mA,加上CPU的也远没有超出啊