1、把模式开关打到STOP,重新上电;
2、用9600、19200、187.5K(你的线支持吗?),各扫描一遍,能找出PLC吗?
3、如果你的是RS232的PC/PPI线,可用wipeout工具软件,把PLC恢复至出厂状态。wipeout.exe是DOS下的工具,按提示操作。
以上都不行,进入硬件检测阶段:
1、PLC上电,STOP状态
2、量通讯口3、8脚对5脚电压,正常3脚电平高,接近5V,8脚电平低,按近0V;
3、3脚串电流表,分别测对5脚、对6脚的电流,不能超过1mA;8脚也按同样测量。
若以上硬件测量没通过,可以怀疑串口已损坏。