quote:以下是引用kdrjl在2010-10-27 20:58:36的发言:quote:以下是引用bulesoft在2010-10-27 14:36:19的发言:
用直接切断变频器电源的方法固然直接,但是你应该考虑到对变频器的损害。
你可以在变频器和电机之间加一接触器(变频器和电机1对1),在急停时让变频器收到OFF2的命令同时断开该输出接触器,这样比较可靠。
还是应该略有延时为好。即OFF2在先,接触器跳在后,电机抱闸和接触器的动作可以没有时序的要求了。
好像提问者说机械抱闸不好安装,那采用迅速切断电源的停车,就只能任其自由滑行了。
你说的这个时间延时,个人认为比较靠谱,可以考虑一下。我们再商量一下。。。