回复:315-2PN/DP同时带7个AI模块SM331时报SF错?

小灿灿

  • 帖子

    508
  • 精华

    2
  • 被关注

    29

论坛等级:侠士

注册时间:2009-12-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-10-27 23:27:11

10楼

quote:以下是引用四书五经在2010-10-27 21:10:59的发言:
楼主的诊断缓冲区信息看得不是很明白,而且楼主是如何获得诊断缓区信息的呢?CPU死机了,还能读取诊断缓冲区吗?重新启动后,诊断缓冲区信息就会丢失了。

我是按照西门子热线的方法获得缓冲区诊断信息的,重新上电不会丢失的啊,默认好像记忆10条,我设置成最大的500条.
喜闻乐见的WinCC
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54760条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。