S7-400+40个ET200M从站,其中17#站在运行过程中报BUS故障,其他从站正常。
(两端DP插头都到达ON,有中继器)
解决过程:1、为了争取不停机,首先考虑降低总线的波特率,从1.5M降为500K。2、更换了IM151和DP插头。3、紧固了前后几个站点的总线插头。4、检查中继器工作正常。
上述工作完成后,17#站仍报BUS故障。
查看诊断信息,说组态与预期不符。
将17#站的I/O模块重新插拔,故障消失。
虽然故障消除,可却不明原因,我个人认为:1、可能是电焊引起的。2、17#站的I/O模块可能存在故障,但没有完全故障(我与其他站调换了了3个DO模块)
请各位大侠给帮着分析分析。