回复:对于温度调节有二个执行器时,温度控制是用一个PID回路还是用二个PID回路?

zhangli0

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    17128
  • 精华

    63
  • 被关注

    888

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2010-10-28 17:02:42

3楼

你是否知道什么叫分程调节?pid的输出0~50转换成0~27648输出给一个ao通道控制一个阀门,50~100转换成0~27648输出给另外的一个ao通道,控制另外的一个阀门。
活到老,学到老!为了生活学习吧!