今天我们的单位全线突然全停了,不知道是什么原因,最后一查是通信原因引起来的,后来从报警信息中查到,最先报警的是两台变频器,我想与这条线相连的DP通信有问题,我还能想通,但是多条线同时(几乎是同时的)出现这样的情况,可能信太小了,因为有四个单位的CPU的PLC组成,之间只有通过交换机以以态网通信。在我检查现场变频器时,发现了一个问题,两台变频器在一个柜子内,中间有一个OBT,从主控室以光纤到这个OBT,再以DP与变频器连着,现在紫色的通信与变频器出线电源离的很近,有的就在出线电源上贴着,我们这个DP通信线上已经出现了两次通信故障了,我想是不这个原因引起来的,现在也不能确定,就是通信故障来时,报F082,复位后,就是报F081,不能复位,断电后就好了。我说这个,是想让大家讨论一下,到底如何走通信线才能防止,或者说减少由于变频器引起的干扰而造成通信故障。平时我们只知道把屏蔽可靠接地,线要粗,接触面要大,通信线走线尽量离动力线远些,多远为好?光纤通信是不是不受变频器的干扰?我们都知道变频的干扰很难完全消除,如何才能很好的消除干扰呢?