7楼

quote:以下是引用axg2008在2010-10-28 12:58:18的发言:
你的问题应该是重复引用的问题,即你的fp、fn里用的位重复了,也就是说在用重复调用子程序里,上升下降沿的位也要用变量,这样才可以。
如果子程序里是
fp m10.0
则调用该程序10次,则m10.0也重复了10次
应该定义个位(在in_out)里,
另有几个上升下降沿就得有几个位和其对应

恩最后用的这种方法!! 上面 的 一个朋友说要定义数据块我很是不解不知道FC做子程序 怎么定义数据块!!从来没有听说过啊!!