回复:为什么直流电机改成交流电机,感觉电机没劲?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36663
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2010-10-28 22:31:44

5楼

quote:以下是引用南山飞雪在2010-10-28 22:09:36的发言:
这种情况很常见,使用变频不如直接启动。因此,将交流电机放大一倍,可是换辊后还是起不来,会不会低速时需要重新调整,或者说零速左右电机没劲。
对于这种观点,我有异议。
直流电机+直流控制,也是要限制过载倍数的,否则,直流控制的容量也不能小,要放大几档才行。所以,直流系统和交流系统在驱动转矩上是一样的。当然有编码器反馈的VC控制,在低速时更接近直流的特性。交流电机除了堵转能力差以外,和直流没什么区别的。
我是你的朋友
评论