终端电阻选择OFF,可以测试8、3号针与2个A、2个B要通,选择ON,测试8、3号针与A1、B1要通,与A2、B2不通,且A1、B1间为220欧,A1、B1到6、5号针都是390欧,这个插头基本就是好的。

最好的办法还是直接和好使的插头互换确认
学习了,我这边的系统老报通信故障也许就与这个终端电阻有关。。