还有一种接地工作方式;就是变压器中点经“灭弧线圈”接地。看似变压器中点电位和大地电位相等,实际上这相当于IT接地方式供电。在变压器中点直接接地的方式中,远距离送电时,相线和大地之间存在等效电容。相线对地发生短路故障时,由于等效电容的存在,会断续引弧。(就像游戏、电影里看到的电缆断掉那样的现象。)如果变压器中点是经灭弧线圈接地,就会有感生电动势,改变中点电位;限制该相短路电流;起到短路点灭弧的作用。很明显,这种接地方式相当于IT接地方式。可不是TN-C!
在这种接地系统中;如前所述,MM4变频器就应该把那个Y电容去掉!
在北京,这种接地方式也在改造中。改成经100欧电阻接地。据说已经改造了50%以上。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?