quote:以下是引用aeolican在2010-10-27 23:27:11的发言:quote:以下是引用四书五经在2010-10-27 21:10:59的发言:
楼主的诊断缓冲区信息看得不是很明白,而且楼主是如何获得诊断缓区信息的呢?CPU死机了,还能读取诊断缓冲区吗?重新启动后,诊断缓冲区信息就会丢失了。
我是按照西门子热线的方法获得缓冲区诊断信息的,重新上电不会丢失的啊,默认好像记忆10条,我设置成最大的500条.
谢谢!
S7300的诊断缓冲区前100条的确是掉电保持的。S7300诊断缓冲区可以存储的条数是固定的,但可以设置显示的条目数。