quote:以下是引用wolf200156在2010-10-30 08:43:59的发言:
好像是小数点最后一位,不停的进位退位,导致前面的数字不断变化。
比如:设置50.00HZ,实际显示:49.98HZ-50.00HZ之间。频率在这之间不停的变化。
请问:
1.可能导致这种状况的原因?
2.这样不停的跳动对变频器和负载有没有影响?
1、运行时,BOP显示的是变频器的实际输出频率。并不是输入的模拟量给定频率。如果你使用SLVC等控制方式,输出频率本来就是不断变化的。
2、这么小的变化对负载没有影响。
3、BOP的显示屏本来就可以做测量用(不用什么万用表)。你想观察什么,只需要运转时,选择模拟输入的参数;如r0755(察看当前的模拟输入给定状态)。如果需要连续“关注”:改动一下P0005的参数。默认是0021(实际输出频率),你也可以设成754或755观察实际的模拟输入给定。以此类推;进一步判断实际现象。