回复:请教关于profibus dp的问题。谢谢

子灵

  • 帖子

    71
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游侠

注册时间:2009-02-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-10-30 18:50:42

4楼

1. MPI口是非隔离的,和WINCC通讯只能达到50M, 而DP口是隔离的,和WINCC通讯在波特率为1.5M 的情况下能达到200M,比MPI的速率要高
2.直接在硬件组态中组态CPU的DP网即可,设置好地址和波特率
3.可以通过300的编程电缆,或者是CP5611卡,建议用5611卡来做
4.是的
5.可以
6.DP头是插在PC机的CP5611卡上的,CP5611是需要单定的
7.如果有以太网模块,走以太网是比较方便的,PC直接用普通网卡就可以