发布于 2010-10-30 21:35:51
8楼
这种情况首先判断是根本没接上线
首先请仔细检查你的硬件组态,是不是确实没问题了。我看了看选型本7NF10模块是一个配置设定两个通道的,而且只能测试四线制的电流。
第二请检查下你的硬件接线,看是不是线在前连接器上接错了。
第三把前连接器上的通道拆一根线下来把电流表串进去测量一下是不是真的是11MA电流。
第四如果你是两线制改四线制的模块的话把所有的M端子全部短接一起,并且跟你提供24V电源的负极短接让他们在同一电位下。
如果这几点都没问题,那么你看现场有无信号发生器让你测试一下通道,再不行的话 可能你的通道就烧掉了