8楼朋友发过总线连接器的结构图,建议楼主看一看
九针的3、8是直接和进线端相连的,出线端则通过了终端电阻开关
中间的站点终端电阻打在Off,进出线是连通的,终端站点终端电阻打在On,出线端和进线端(以及九针的3、8)是断开的,所以终端站点如果接在出线端,那么这个站点和网络是断开的,并且终端电阻也就没起作用,也会对整个网络有影响