回复:子程序无法将值传给主程序

小C

  • 帖子

    218
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:游侠

注册时间:2010-05-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-11-01 10:30:14

2楼

quote:以下是引用yanxiao在2010-11-01 09:15:02的发言:
1、可以把值带出来的方法很多的。通过调用参数OUT、IN/OUT仅是一种。但是你带不出来,显示是理解不够或发生逻辑错误。
2、当出现类似问题时,先写实验程序,把想实现的功能用简单的几条指令来试,理解其工作过程。

正解