回复:在S7200中M和V的modbus地址表是多少?原因是我10个200连起来的,在主站中只能读V地址,谢谢

sunshinezhang

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    104
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游侠

注册时间:2009-08-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-11-01 16:45:57

7楼

modbus地址 S7-200数据区
00001 ~ 00128 Q0.0 ~ Q15.7
10001 ~ 10128 I0.0 ~ I15.7
30001 ~ 30032 AIW0 ~ AIW62
40001 ~ 4***x T ~ T + 2 * (***x -1)

其中T为S7-200中的缓冲区起始地址,即 HoldStart。

如果已知S7-200中的V存储区地址,推算modbus地址的公式如下:

modbus地址 = 40000 + (T/2+1) ; T为偶数