"No.of cores*Nominal

cross-sectional area
(㎜2)" "Approx.Overall
diameter

(㎜)" "Juxtapose
permutation
Rated current
(A)" "Voltage
drop

(V/A.m)*10"
10 8 85 2
16 9.3 113 1.3
25 10.6 150 0.84
35 11.6 181 0.63
50 13.2 265 0.49
70 15 290 0.36
95 16.8 347 0.29
120 18.6 410 0.24
150 20.6 470 0.21
185 22.8 530 0.19
240 25.4 640 0.16
300 27.8 725 0.15
400 32 845 0.13
500 35.3 980 0.12
630 39.4 1150 0.11
Data of 0.6/1KV Single core PVC/PVC Branch Cable
10 9 71 2
16 10 94 1.3
25 11.2 122 0.84
35 12.2 151 0.63
50 14 183 0.49
70 15.8 231 0.36
95 17.8 284 0.29
120 19.4 327 0.24
150 21.4 368 0.21
185 23.6 437 0.19
240 26 522 0.16
300 29.2 606 0.15
400 33.2 732 0.131
500 36.5 854 0.12
630 40 1024 0.11