今天在发生过一故障,虽然问题解决了,但是不能理解为什么?请各位大虾多多指教!
现象是回馈单元的自耦变压器温度很高而且振动非常厉害。由于产线定期维修,整流单元虽然在工作也就说DC直流母线上有电,但是并没有启动任何一台逆变器(总共68台逆变器),为了确保维修人员的安全,我将大概30台左右的逆变器断开了与直流母线连接的主开关。
现象发生后测量过自耦变压器绝缘及相间电阻都没有问题,以及可控硅等等都正常。后来我发现直流母牌上的电压并不稳定,正常应该在780V左右(进线电压575V),而实际却大概在710~830V波动.后来我将部分逆变器与直流母线连接的主开关合闸后,母线上的电压正常,而且自耦变压器温度和振动都正常。
觉得纳闷,自耦变压器温度很高应该是电流过大所造成,也就说再生单元在向电网馈电,但是并没有任何逆变器运行,再生单元为什么会工作?还有就是为什么与直流母线连接逆变器的数量会影响整流电压?是逆变器电容影响的吗?