版主说的对,普通数字量模块是无法诊断的。只有带诊断功能的模块才可以诊断,例如:带硬件/诊断中断的 SM 321; DI 16 x DC 24 V 的数字量输入模块,带诊断中断的 SM 322; DO 8 x DC 24 V/0.5 A 的数字量输出模块,是可以对通道进行诊断的。
具体方法请查看相关手册:《S7-300模块数据》《STEP 7 - 用于S7-300和S7-400的系统和标准功能》,因为文件上传有限制,所以你去下载中心下载吧。哦,对了,后面一份手册,如果你安装了STEP 7中文版,在文档中(\Siemens\Documentation\Chinese)已经有了。
参考模拟量模块诊断方法:http://ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.asp?b_id=4&a_id=688206&s_id=0&num=6#anch