请大家帮忙看看这段温度控制程序设计的对不对,谢谢!

已锁定

飞天281

  • 帖子

    227
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:侠客

注册时间:2009-08-11

普通 普通 如何晋级?

请大家帮忙看看这段温度控制程序设计的对不对,谢谢!

731

9

2010-11-02 09:50:10


LD SM0.0
CALL PID0_INIT:SBR1, VW0, 180.0, VW800, Q0.0

LD SM0.0
LPS
MOVW VW800, VW840
AW>= VW840, 12800
MOVW 16000, VW840
LRD
AW<= VW840, 11200
MOVW 0, VW840
LPP
MOVW +16000, VW850
AENO
-I VW840, VW850
AENO
MOVW VW850, AQW0
这是一段温度控制程序,温度设定值为0-250度,我想把温度控制在175到200度之间,PID输出是0-16000,模拟量输入模块附加在0的位置
请大家帮忙看看这段程序能不能实现,如不能实现,是什么原因?请大家指点

还有发帖能不能发图片或者打包文件?想把做的这段程序传上来,但是不会,请大家教我一下,谢谢!