1、抛钢爆快熔,反桥逆变失败,首先检查反桥是否缺波头,反转电机12,13测试;
2、检查电机是否不能正常弱磁,制动时电动势高也会造成逆变失败,空转电机,看电压和励磁电流的变化;
3、抛钢时正赶上电源电压跌落,这可没有办法。
如果前两项检查正常,控制系统没有问题,可能的原因就是电源电压降低,你就认吧,没有办法。