发布于 2010-11-02 16:20:41
9楼
做这个调试的时候,可以使用“参数组拷贝”功能。你可以看看手册中P055这个参数,告诉你怎么用参数拷贝。
参数P676=参数组转换命令0位,P677=参数组转换命令1位;
在P676=0,P677=0状态下:
先设置Z轴参数,优化调试,完毕以后,设置参数P055=113,执行;将参数组1的的设置拷贝到参数组3中去;拷贝完毕,P055=013
设置Y轴参数,优化调试,完毕以后,设置参数P055=112,执行;将参数组1的的设置拷贝到参数组2中去;拷贝完毕,P055=012
设置X轴参数,优化调试,完毕以后,OK
然后即可通过开关量控制P676和P677选择所需要的轴即可。
不知道是否说明白了。你的Email已收到,就不回信了,这个回复就算是对邮件的回复了。
我是你的朋友