回复:关于DP通讯读mm430变频器的电流

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23459
  • 精华

    898
  • 被关注

    1279

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2010-11-02 18:27:48

3楼

一般并不用它来传递浮点参数实际值。
P2000-2004就是这些参数为100%的基准。例如:P2002=63.4(A);则传递4000H(16384)为100%(63.40A)实际电流。
用这种方式的原因:在一条生产线上,有大大小小不同功率的电机。传递百分比,而不是具体的数值,可以一目了然的观察到各部分的负载状态。
如果要看实际值,只要乘以这几个对应的参数就可以了。