回复:回馈单元自耦变压器温度过高

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2010-11-02 19:38:28

1楼

我的看法,自耦变热,主要是直流母线电压不稳定所致。因为直流母线电压的波动导致整流-回馈单元回馈,而且是根据直流母线波动的脉动回馈,这势必导致自耦变发热作响。因为波动的回馈电流在自耦变这个电感元件上吸收,变成了热损耗。
为什么直流母线并上些逆变器,就好了呢?这是因为你说得没错,每个逆变器都有直流母线电容。当初在系统优化的时候,那是并了全部的逆变器负载优化的。实际上就是确认了整流-回馈单元的“负载”,你撤掉了N多逆变器,整回单元的负载变了,所以整回单元的工作不会稳定,导致直流母线波动。直流母线的波动与否,不是逆变器的发电造成的,而是整回单元控制造成的。