几年不用fanuc了,个人认为fanuc回零很特别,他的零点标记只是开机后第一次检测到零标记为准,后面的零点标记都是通过参考计数器〔好像是1821〕产生的软标记。所以用电机回零出错时不是差一个螺距,而是相差参考计数器的数值〔一般参考计数器数据等于螺距,但还可以设成螺距的整数分之一,例如螺距是10,你可以设成5000,2500,1250...如果不按照此原则设置,回零就不准,太小容易误检测〕。光栅尺若只有一个零标记,理论上参考计数器容量可以随便设,但太多太小都有弊病,零标记安装还必需保证撞上回零开关前经过零标记〔自然安装在零点开关附近3-5mm最合理〕。