1.检查一下硬件组态。
2.检查你的传感器是不是4线制传感器
3。如果都没有问题,就将前连接器的10,11与M端短接(20针)
10,11,20,21(40针),7KF系列都有这种问题。
好像是这个系列里信号地与电源地不匹配的问题。
4。整个模块都使用同一种信号,例如4~20四线制就全部都是组态成这个信号输入,但比较浪费模块。