应该用两个PID单独控制,但是信号采集应该用同一个温度变量。
正常的时候升温状态应该不会用到降温控制的水冷,但降温状态既要降温,
又要保持一定的曲线,就要用到另一个反作用控制的PID了(降温程序)
升温如果有曲线也一样。但升温的时候最好做用时间控制的升温曲线。因为降温比升温慢,所以要用到水冷效果比时间控制降温好。